Обрати внимание на строчку из описания
The drive can operate at 0% -98% duty cycle PWM modulation.
Это означает, что 100% ШИМ данный мост не переваривает. Так что есть особые требования к прошивке контроллера.
Модераторы: Death_Morozz, null, Ale
Ale писал(а):Так что есть особые требования к прошивке контроллера.
Nur писал(а):Ale писал(а):Так что есть особые требования к прошивке контроллера.
То есть прошивки нету на нее? Или нужно создать отдельную прошивку?
Обрати внимание на строчку из описания
The drive can operate at 0% -98% duty cycle PWM modulation.
Это означает, что 100% ШИМ данный мост не переваривает. Так что есть особые требования к прошивке контроллера.
Nur писал(а):Что мне делать? заказ отменит
Ale писал(а):Это я к тому, что если будешь сам писать
Моя прошивка, например, умеет ограничивать максимальный ШИМ
электрик писал(а):Раз уж поднялась такая тема, вопросы к АЛЕ
По моему мнению для работы мостов на драйверах и мосфетах нам надо 2 вещи.
1. Ограничить максимальный ШИМ 95-98% - это реализовано.
Моя прошивка, например, умеет ограничивать максимальный ШИМ
2. Организовать задержку подачи шим при переключении направления в районе 400-700нс. Это согласует дед тайм драйверов где этот дед тайм есть и добавит его к драйверам где его нет.Нам это даст гарантированный заряд - разряд затворов транзисторов.И выполнение условия дед тайма.
Я уже об этом просил (спрашивал) но не понял вашего мнения. Не сочтите за назойливость.
ЗЫ
Кстати у BTS7960 время переключения "плечей" от 1.7-22.5 мили сек.
Nur писал(а):Спалил второй мост.
Вернуться в X-SIMULATOR и RU-SIMULATOR & SimTools
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 185