Death_Morozz

Сообственно сабж:

Изучил продукцию APC, чистый синус на выходе дает серия Smart UPS за исключением Smart UPS SC - У него прямоугольник на выходе! Такой не подходит!
есть еще:
Smart UPS XL - можно подключить дополнительные батарейные блоки для увеличения продолжительности работы.
допустим: SUA1000XLI
SmartUPS RT - онлайн-ИБП, какой-то совсем модный.

Альтернативное ПО для настройки apcupsd:
https://sourceforge.net/projects/apcupsd/files/win-binaries%20-%20Stable/3.14.14/

Как перевести ток (А) или активную мощность (Вт) в полную мощность (ВА).

Если однофазная нагрузка потребляет ток 10А, то ее полная мощность P= 10А * 220В = 2200 ВА
Если трехфазная нагрузка потребляет ток 10А, то ее полная мощность P=10А*3*220В=6600 ВА
Для компьютерной/промышленной  нагрузки Вт переводятся в ВА с коэфф 0.8: 100 ВА = 80 Вт


Это сделано для того, чтобы жизнь вам лёгкой не казалась.

Death_Morozz

ПОЛЕЗНОЕ про ИБП Smart UPS APC SUA1000I
Замена батарей: https://www.drive2.ru/b/1114778/
Типовая неисправность ИБП APC Smart 1000-1500 (640-7734D): http://zival.ru/content/tipovaya-neispravnost-ibp-apc-smart-1000-1500-640-7734d
В моём случае, всего этого нет. Эти ИБП встречаются разных ревизий. На всякий случай.

Нужно запомнить число, которое записывается в регистр. FFh

Death_Morozz

Для Smart UPS APC SUA1000I нужен свой powerchute business edition!

UPD:
Батарейки купил не модные. А самые простые - пара 3Cott 12V12Ah. (пара бюджет 3 т.р., на дату создания сообщения).
Зарядил батареи на imax отдельно. Вставил в ИБП.
Показывает половину заряда! Необходимо выполнить калибровку-балансировку батарейных модулей!

Калибровка:

Видео: youtu.be


Вкратце: меняется дата замены батарей, выставляется режим максимальной автономности. Включается калибровка.
Котёл в режиме калибровки автономно отработал: 1 час 48 минут, потом включился заряд. Индикатор заряда выравнялся.
Ниже есть поподробнее

Вдруг я подумал: понизить напряжение генерации с 230В до 210В.
P.S.: Думаю, что живительные секунды и минуты, наверное, можно выжать, изменив в настройках напряжение генерации с 230В до 210В, например.
Сейчас ИБП в рабочем режиме. Буду дополнять.

Death_Morozz

завтра получу еще один apc smart ups 1000 (SUA1000I) для опытов. буду измерять практически.

UPD: Заполучил для опытов. Это будет проект холодильник - FROST. Прошлый бесперебойник был проектом котёл - FIREBALL.

Death_Morozz

В smart-ups 1000 можно всунуть батареи 12В 17А от полторашки (apc smart-ups 1500), без особых напрягов (замена RBC6 на RBC7 или аналоги):
Вкратце, выкручиваются ограничители высоты батарей на корпусе. и делаются межбатарейные коннекторы - соеденители "проушиной" (наконечник кольцевой под опрессовку), через автомобильный предохранитель, как модели smart-ups 1500, зачем он поставил 60А предохранитель, непонятно, его можно было не ставить. В данном виде сборка из соеденителей, это - зло.
У этого товарища, ушло 20 с лишним минут, чтобы это всем донести, чавкая.

Видео: youtube.com



Важно знать, что платы электроники управления у моделей 1000 и 1500 - разные.
Т.е. если его не нагружать, а использовать не в предельных его нагрузках, эта доработка вполне себе работает.

Death_Morozz

Короче говоря, SUA1000I - в стоке двухкомрессорный холодильник Атлант МХМ 1701-01 не тянет при запуске.
Включил калибровку. И на первом же пуске компрессора этот APC обосрался. Но, он не ушёл в перегрузку (overload). Он прекратил калибровку. На индикаторе показывал истощение батарей.
Я на киловаттном источнике тестировал, там сразу показывал перегрузку.
Продолжаю опыты практического толка.

Ale

Death_Morozz писал(а):

Короче говоря, SUA1000I - в стоке двухкомрессорный холодильник Атлант не тянет при запуске.
Включил калибровку. И на первом же пуске компрессора этот APC обосрался. Но, он не ушёл в перегрузку (overload). Он прекратил калибровку. На индикаторе показывал истощение батарей.
Я на киловаттном источнике тестировал, там сразу показывал перегрузку.
Продолжаю опыты практического толка.

Дед, стесняюсь спросить - а холодильник то пошто? Котел же нужен

Death_Morozz

Ale писал(а):

Дед, стесняюсь спросить - а холодильник то пошто? Котел же нужен

Один тысячник стоит уже на газовом котле. После калибровки отработал автономно 1 час 49 минут, у котла паспортная мощность 150Вт.

Это второй тысячник.
Непонятно пока вот что, тысячник можно по паспорту нагрузить на 670 Вт 4,5А
Холодильник по паспорту потребляет 210 Вт. Т.е. тысячник держать холодильник должен! Есть одна мысль..
Еще интересен факт допиливания на большую ёмкость.
У apc серия smart ups уж больно интересная получилась.
Но, коэффицент запуска компрессионных насосов с системой плавного пуска равен числу 2!

Death_Morozz

Как в APC Smat ups 1000 засунуть батарейный модуль от APC Smart-ups 1500
alibas применил технологию простых решений.
Посмотрев деяния американца, мы применили более эффективную схему, уложившись в 6 минут времени, без пайки и другой тряхомудии.
Без дополнительных переходных сочленений, спаек проводов и т.д. c другой стороны выгода - этот прибор остался в заводском состоянии.

alibas подумал, что такая схема эффективнее от микропотерь на переходах, с проводника на проводник.

Как соединять батареи для APC Smart-UPS 1500 :

Американец остался доволен достигнутым результатом, но на самом деле всё немножко проще.
Необходимо выполнить обязательную процедуру калибровки батарей с помощью программы APC Powerschute Business Edition (извиняюсь за фото экрана),

Если батареи новые и имеют одинаковый год выпуска и ёмкость - нам повезло.
Необязательный пункт: Заряжаем на imax-е. Разряжаем на imax-е. Заряжаем на imax-е.
Действуем очень просто:

Праметр Audible Alarm, как видно, - имеет параметр Never, это для того, чтобы ИБП не сигнализировал о своих проблемах. Только индикаторы.
Необходимо установить дату замены батарей, затем, чтобы сообщить ИБП, что это новые батареи.
Подключаем нагрузку и если есть питание от сети, нужно калибровать батареи.

Калибровка выполняется при полном заряде батарей, присутствующем питании в сети и подключённой нагрузке, не превышающей максимальную. В случае APC Smart UPS 1000 - 670 Вт 4,5А. В случае APC Smart UPS 1500 около 950 Вт и 6,5 А, если не ошибаюсь.

Вот таким нехитрым способом, за шесть минут, вы овладели дзеном.

Death_Morozz

APC Smart-UPS 1000 для холодильников не годится.

scan11

Какого рожна здесь этот пост про обувь???
Однако выпилить бы.. (и пользователя тоже )

Death_Morozz

Извините, не увидел!

Ale

scan11 писал(а):

Какого рожна здесь этот пост про обувь???
Однако выпилить бы.. (и пользователя тоже )

Death_Morozz писал(а):

Извините, не увидел!

По мере сил прибираюсь тут

scan11

Ээээх, хорошо!!! Порядок, однако!

scan11

Такой попал ко мне на ремонт: http://ineltups.ru/catalog/seriya-inelt-intelligent/ups-inelt-intelligent-lt-500---1500-va/1000lt2/
..Сгорел сетевой предохранитель.
А это их сайт: http://ineltups.ru/
Шо хочется сказать. Когда девайс "кондовый" таки это же сразу видно. Во всяком случае у меня (не хвастаюсь) на "железо" какая-то что ли "чуйка". И пока что она меня (сплёвываю) не подводила.
Внутри всё аккуратно. Ровненький монтаж. Такой как в блоке питания компьютера премиального качества. Работает чётко. Чистый синус на выходе. Короче хорош, собака. Там на сайте для каждой модели приведена таблица сколько, при какой нагрузке и от какого АКБ будет работать. Нехилые временные интервалы, скажу я вам, приведены.
Базара нет, штука недешёвая, но ИМХО, учитывая её целевое использование, не очень-то и дорогая. Хотя, вот смотрите.. Применительно к котлу и отоплению. Бесперебойник купи. 8-9т. АКБ купи. 7-8т. По малому 15т на круг выходит. А не проще за эти деньги тупо "тосолу" купить и залить в систему отопления? Есть и специальные незамерзающие теплоносители.. Поэтому ХЗ, Я бы лучше б не палил бабло на электронику, а залил бы тосол для систем отопления и забыл лет на 10 минимум. Так этот тосол ещё и не корродирует, ко всему прочему. Начал за здравие, закончил за упокой..

Death_Morozz

scan11 писал(а):

Шо хочется сказать. Когда девайс "кондовый" таки это же сразу видно. Во всяком случае у меня (не хвастаюсь) на "железо" какая-то что ли "чуйка". И пока что она меня (сплёвываю) не подводила.

А холодильник двухкомпессорный он запустит?
А то, что-то там не видно характеристик нагрузочных.

scan11

А хз. характеристики вроде там все есть. Вообще-то ИБП как бы не предназначен для питания отключающейся а потом включающейся нагрузки. Алгоритм-то: сеть пропала, завершили работу, выключили нагрузку. Но думаю, что при достаточной паспортной мощности пустит аж нефиг делать. Трансформаторище в этом девайсе был нехилый. А это только 500W. А в номенклатуре есть и киловаттники и полуторакиловаттники..

Ещё в разделе «Частный дом»

Все темы раздела →

Вопросы и ответы

О чём тема «ИБП для котла и холодильника»?

Сообственно сабж: Изучил продукцию APC, чистый синус на выходе дает серия Smart UPS за исключением Smart UPS SC - У него прямоугольник на выходе! Такой не подходит! есть еще: Smart UPS XL - можно подключить дополнительные батарейные блоки для увеличения продолжительности работы. допустим: SUA1000XLI SmartUPS RT…

Кто участвовал в обсуждении?

В архиве сохранилось 17 сообщений (с 3 октября 2016 по 22 февраля 2017). Больше всего писали: Death_Morozz, scan11, Ale. Тема закрыта, новые ответы не принимаются.

Можно ли применять эти советы сейчас?

Общие принципы (расчёт мощности генератора, схемы резервного питания, выбор инструмента) не устарели, но модели оборудования и цены изменились: сверяйте характеристики с актуальными предложениями.