Бензиновый генератор на 5 -6 кВт

Тема из архива сообщества MAL4X: 54 сообщения, 2015. Обсуждение закрыто, ссылки и цены в сообщениях могли устареть.

Death_Morozz

Посоветуйте, кто сталкивался, у кого есть генератор ?

Я нашел, он-лайн калькулятор для расчета бензинового генератора,
Скрытый текст
http://skat-market.ru/calculator/

посчитал примерное потребление мощности с учетом того, что рекомендуется использовать 80% от номинальной мощности.

за небольшую денюжку, только китайчики:
Скрытый текст


на мой взгляд правильный - пуск и остановка бензинового генератора 4-х тактного генератора с карбюраторным двигателем:
Скрытый текст

Видео: youtube.com



бюджет до 30 т.р. мощность 5,5 - 6 кВт.

Death_Morozz

Электронное УЗО или электромеханическое УЗО?

начитался:
http://www.udarnik-truda.ru/workshop/uzo/uzo.htm

http://zametkielectrika.ru/kak-otlichit-elektromexanicheskoe-uzo-ot-elektronnogo/

http://sam-sebe-electric.ru/uzo-i-dif-avtomaty/77-kak-otlichit-elektromekhanicheskoe-uzo-ot-elektronnogo

Надежность. Я не поддерживаю популярное сегодня мнение, что комбинированные устройства (дифавтомат) менее надежны, чем отдельные устройства (УЗО и автоматический выключатель). Тут многое зависит от производителя и качества изготовления.

Схема подключения. Схема подключения дифавтомата проще схемы подключения УЗО. При монтаже автоматического выключателя дифференциального тока фаза "L" и нуль "N" заходят сверху, а уходят снизу. Все просто. А при монтаже связки «УЗО + автомат» фаза заходит на автоматический выключатель, затем она перемычкой идет на верхнюю клемму "1" УЗО. Нуль заводится сразу на УЗО. Затем фаза и нуль уходят с нижних контактов УЗО.

Если вы хотите устройством защитить только один электроприбор, например, стиральную машину, то однозначно ставьте дифавтомат. Так как искать неисправность тут очень просто. Если вы устройством хотите защитить несколько розеток, к которым подключено большое количество потребителей, то стоит выбирать УЗО.


Однозначно - электромеханическое УЗО!

А вот с дифференциальными автоматами, что?

FELiS

Однозначно IEK лучше не ставить.

Death_Morozz

FELiS писал(а):

Однозначно IEK лучше не ставить.

А что? Легранд? Сравни ценники.
остальные, типа AEG, ABB, MOELLER, SCHUPA, SIEMENS, BACO, F&G, MERLIN-GERIN - имеют абсолютно конские ценники при таких же характеристиках.

Death_Morozz

FELiS писал(а):

Однозначно IEK лучше не ставить.

Зацени щиток:

что не так? IEK единственный автомат в системе электроснабжения и вроде, как справляется со своей задачей. Обычный автомат на свой порог срабатывания. Посмотри на мой монтажный короб изнутри.IEK есть - один. На остальное говорят, что это вообще - "дерьмо". Странно..

FELiS

На моем опыте ИЭК не отбило на КЗ. 10 ампер. Прикипели контакты. Другие хз.

Death_Morozz

На другие "EKF", говорят что это вообще - "дно".

Или мы про автоматического реле отключения?

P.S: Насчёт электромеханических УЗО, скажу, что при отгоревшем нуле они обязаны отключаться. В отличии от..

за КЗ - на автомате, бейте смело по ебалу тому, кто это вам дал для монтажа. хотя потерпевший может сослаться на брак изделия. но, это его проблема.

FELiS

Я про брэнд в частности, но тут дело в том что в своем большинстве встречается чаще ИЭК, что собственно повышает вероятность наблюдения отказа этой марки. ХЗ, объективно сказать трудно.
Видел 63А автомат, потерявший фазу, видел прикипевший автомат на 10А. Заменял на легранд и ABB, не парился потом.

Death_Morozz

FELiS писал(а):

Я про брэнд в частности, но тут дело в том что в своем большинстве встречается чаще ИЭК, что собственно повышает вероятность наблюдения отказа этой марки. ХЗ, объективно сказать трудно.


Тов. прапорщик Soldier, когда работал в санрайзе, на мою жалобу о частом выходе из строя материнских плат gigabyte, заявил мне прямым текстом: - "их больше всего покупают из-за соотношения- "цена-качество", поэтому тебе и видна такая динамическая тенденция", на что я ответил: "в твоём пояснении имеется рациональное зерно". А он пристально прищурив глаз, сказал мне: - "Угу!".

null

Видео: youtube.com



Я и Death_Morozz обсуждали тему данного видео и появился ряд вопросов.
На мой взгляд интересна тема аварийного электропитания дома от АКБ + мощный инвертор с периодической подзарядкой от бензогенератора. Экономия на топливе и моточасах генератора + возможность подзарядки АКБ от сети 220в при появлении электричества. Вроде интересно.

На первый взгляд всё просто. Контролируем напряжение на АКБ при падении ниже определенного значения запускаем генератор и начинаем заряжать АКБ. И тут как раз непонятна схема питания дома в этот момент. Т.е. по факту мы начинаем подавать питание по схеме генератор->зарядное устройство->АКБ->инвертор. Получается очень много преобразований электроэнергии + зарядное устройство должно быть внушительной мощности чтобы обеспечить работу АКБ в буферном режиме. В этой схеме чего то не хватает или я где-то ошибся? Кто что думает?

UPD:
Или получается три схемы питания дома с автоматическим переключением.

1. от сети 220в
2. от АКБ + инвертор
3. от генератора с отбором мощности для заряда АКБ с отключением генератора при накоплении заряда аккумулятором.

Может так?

Soldier

Death_Morozz писал(а):

FELiS писал(а):

Я про брэнд в частности, но тут дело в том что в своем большинстве встречается чаще ИЭК, что собственно повышает вероятность наблюдения отказа этой марки. ХЗ, объективно сказать трудно.


Тов. прапорщик Soldier, когда работал в санрайзе, на мою жалобу о частом выходе из строя материнских плат gigabyte, заявил мне прямым текстом: - "их больше всего покупают из-за соотношения- "цена-качество", поэтому тебе и видна такая динамическая тенденция", на что я ответил: "в твоём пояснении имеется рациональное зерно". А он пристально прищурив глаз, сказал мне: - "Угу!".


Было дело!
Предположим, есть гарантированный отказ 10%. При этом генератор одной марки купили 10 штук, а второй - 2 штуки. Вопрос: какая марка лучше?

Soldier

null писал(а):

На мой взгляд интересна тема аварийного электропитания дома от АКБ + мощный инвертор с периодической подзарядкой от бензогенератора. Экономия на топливе и моточасах генератора + возможность подзарядки АКБ от сети 220в при появлении электричества. Вроде интересно.


Аппаратная, на которой я служу, может питаться от АКБ. В одной из модификаций стоИт 4 АКБ ёмкостью 190А/ч каждая. Ими обеспечивается работа аппаратуры в течение 4 часов. Нагрузка в пределах 1,5 кВт. Затем на 2 часа включается генератор (не автоматически!), который заряжает АКБ и питает аппаратную. Заводчиками утверждается, что цикличность (условно) бесконечна.
Есть над чем подумать...

Death_Morozz

Кстати! К видео возникают вопросы к этой фразе

Видео: youtube.com



я его не понял вообще. это - голословное утверждение умудренного опытом человека? как это понять? "поверьте мне" или КПД уже свыше 100%, а я не в курсе? Человек, с его слов, - возимел 4 кВт генератор на расчётную нагрузку 20 кВт. Попахивает пиздежом либо неправильным расчётом. Или это - диво, но моторесурс стремительно угаснет!

null

тема про расчет нагрузки каким-то его авторским эмпирическим способом мне кажется малоинтересна. Просто обсуждать там нечего. С другой стороны если ты не арабский шейх, не надо включать в расчет три телевизора только потому, что они есть.

Death_Morozz

null писал(а):

С другой стороны если ты не арабский шейх, не надо включать в расчет три телевизора только потому, что они есть.

Согласен. Есть ли формула разумности эмпирического способа?
Я сейчас канал его пристально посмотрю, на предмет логически обоснованного утверждения. Вообще идея твоя интересна.
Я думаю есть контроллеры такого рода.

Только тут scan11 нужен, ИМХО. Может в практике это уже придумано и/или проще реализуется.

scan11

..Отдыхал в июле в горах... Так вот в посёлке электричества нет. То есть провода к нему не подведены И тем не менее на базе, где мне довелось отдыхать была именно такая схема электропитания, которую вы обсуждаете..
Если мне не изменяет память, в питании базы участвовали 40 АКБ, по-моему по 100 или 150 А/ч. Бензогенератор. Инвертор. Инвертор достаточно мощный. Я его смотрел. Размерами эдак 250х300х450. К нему подходили два кабеля от аккумуляторной. В палец толщиной. Ну а от него стандартный сетевой кабель типа "СИПа". Вот.. Освещение на базе всё светодиодное. Электроприборы, лично у нашей толпы в доме были: Телевизор. Простой, ЭЛТ-шный. Спутниковый ресивер. Холодильник. Что в других помещениях было - не знаю. Система эта работала автоматически. Кому шибко интересно, можете позвонить туда и узнать подробнее. Думаю люди артачиться не будут, расскажут сочувствующим что да как ..
База называется "Вериют" вот тут есть их контактный телефон: http://www.domotdiha.ru/ru/baza-otdyikha-veriyut.html
Оф. сайт сейчас, к сожалению, недоступен.
Когда мы там были (в июле) они "городили" мачту для монтажа ветряка. Может уже и смонтировали. Жаловались что дохера горючего уходит на питание базы, но делать неХ, приходится хоть так запитывать

scan11

.. У меня в статье про гелиоэлетростанцию есть схема такого автомата, который "чувствует" нижний и верхний пороги напряжения 12в. НеХ изобретать велик
Нижним пределом напряжения АКБ подаём питание на стартер, по факту появления на выходе бензогенератора 220в - отключаем стартер генератора. По верхнему пределу напряжения АКБ глушим наХ бензогенератор. Два пальца обоссать реализовать такое устройство челу, в электронике смыслящему

null

scan11

scan11 писал(а):

.. У меня в статье про гелиоэлетростанцию есть схема такого автомата, который "чувствует" нижний и верхний пороги напряжения 12в. НеХ изобретать велик Нижним пределом напряжения АКБ подаём питание на стартер, по факту появления на выходе бензогенератора 220в - отключаем стартер генератора.

Здесь то как раз проблем никаких . Один вопрос: т.е. мы постоянно должны питать весь дом/самую ответственную его часть через инвертор?

scan11 писал(а):

..Отдыхал в июле в горах...
бываю почти в тех горах регулярно

Death_Morozz

Вот может так? Цена в половину меньше.

Скрытый текст


• Имеет 2 розетки с заземлением 220В / 16А
Технические характеристики:
• Номинальная мощность генератора: 4,0 кВт
• Максимальная мощность генератора: 4,5 кВт
• Объем топливного бака: 25 л
• Минимальный расход топлива: 313 Гр/Квт*ч

scan11

Ну неееее...
В доме есть 220в, провода к нему подключены?
Бензогенератор (БГ), как я понял, используется только тогда, когда выключается сеть?
Если это всё так, тогда обрисуй проблему подробнее. Должно всё включаться автоматически? Или автоматически, но ещё и бесперебойно?
Если ещё и бесперебойно, то тогда слишком "жирная" схема получается:
1. Есть 220в от столба. Питаем от этого напряжения мощный инвертор-бесперебойник с выходом для запуска БГ и попутно с его помощью держим в буферном режиме АКБ ёмкостью мин. 200А/ч.
2. Имеем БГ со входом дистанционного запуска и характеристиками, рассчитанными исходя из параметров инвертора и максимальной нагрузки по дому.
3. Если инвертор без управляющего выхода, а БГ без входа дист. запуска - городим доп. автоматику.
4. Пользуемся..
5. ИМХО наХ козе баян так всё усложнять.. Свет пропал - пошёл в подсобку, включил БГ. Свет появился - БГ выключил. Простейший алгоритм..
Хотя не буду спорить. Можно и заморочиться. По поводу инвертора - интернет в помощь. Щас чёрта лысого можно купить, был бы бабломицин

scan11

null
бываю почти в тех горах регулярно

А в каких таких "почти тех горах" Там либо Бугунжа (наверху), либо Курджиново - Азиатский - Рожкао те, что на б. Лабе. Внизу, слева от Никитино.. Ну а следующие "ближайшие" таки это Архыз

Death_Morozz

scan11 писал(а):

Если ещё и бесперебойно, то тогда слишком "жирная" схема получается

Вот и я так посчитал, но null привел мне такие аргументы как расход топлива, допустим 10 часов отключения - обойдутся в 700 руб на 6,5 кВт БГ. плюс моторесурс непрерывной работы одного БГ. Тут был расчёт, на то, у кого энергоснабжения нет вообще, как в ситуации у null и когда необходимо проводить строительные работы, где нужно электричество, которое не портит электромоторы строительных инструментов - моторредукторов и помп.

Вопросы/выходы мы придумали такие:

1. маслать автомобиль с подключенным мощным инвертором к клеммам аккумулятора (х.з. хватит ли 2,5кВт с максимальной мощностью 3кВт, чистый синус), бетономешалку, или там болгарку или лобзик или фрезу питать при стройке?
2. Стоит ли заморачиваться с гибридной схемой, где есть топливный генератор малой мощности, аккумулятор, некий контроллер и инвертор (эта схема придумывалась, если света нет вообще)? Настораживают множественные преобразования в этой схеме, общий КПД, поэтому интересуемся у практиков.

..там еще были вопросы, типа, купить китайский инвертор с аппроксимацией синусоиды эдак, - на 4 кВт плюс за 10 баксов штуковину, которая даёт чистый синус на выходе и приколхозить её. Сходу не найду, может у null сохранились. Искалась на ебае DIY pure sine чего-то там..
еще возник вопрос, при отличном охлаждении полевиков, можно снять мощности гораздо больше, это null подсказал опыт симерский.

scan11 писал(а):

Свет пропал - пошёл в подсобку,

Это про мой случай. Нет подсобки. Дом без цокольных этажей. Мне необходимо изготовить уличную конуру с выхлопом для генератора, чтобы не таскать его туда-сюда, а ходить его включать.

scan11

Я бы лично, если б строил дом/дачу/фазенду, то купил бы х.. с ним БГ. В процессе стройки использовал бы его для питания строительного оборудования, а по окончании её для резервного питания..
Маслать автомобиль? Генераторами нужно будет только запастись предварительно Если учесть что 150 вт снятые с выхода инвертора - это порядка 18 ампер по цепи его питания 12в, то напрашивается вопрос: А не усерется ли автомобильный генератор если на него "навалить" сверх 10-15 ампер, которые при работе !!!на холостых!!! оборотах потребляет инжектор/заряд АКБ ещё ампер 30 минимум?? Может и полыхнуть..
Далее: Имеем, например, маркировку на генераторе: 12V 90А. Это означает что генератор развивает указанный ток на 5500 оборотах двигателя. Так нормируются параметры генераторов, увы!
Делайте выводы

Death_Morozz

scan11 писал(а):

Так нормируются параметры генераторов, увы!

В отношении БГ (бензиновых генераторов), такое нормирование так же актуально?

scan11

Нет. БГ запускается и сразу устанавливются рабочие обороты. Если нагрузка "придушивает" двигатель, обороты регулируются автоматически.
А вообще-то любой генератор - чем медленнее крутится тем меньше энергии вырабатывает. Элементарная физика, однако
Хотя если принципиально отнестись к заданному вопросу, то таки на генератор БГ это правило естественно тоже распространяется. Поэтому БГ и "молотит" на неслабых оборотах..
А теперь прикинь: Как бы чувствовал себя автомобиль, если дать ему тысячи четыре оборотов и чтоб он при этом бетономешалку крутил???
Я бы, например НИКОГДА так со своей машиной не поступил! Бррр! бред, да и только

Death_Morozz

ну я как понял, избыточная мощность генератора, ведёт только к экономическим потерям, т.к. БГ работает на износ моторесурса.

scan11

Ну завёл БГ и хочешь на полную его нагрузи, хочешь пусть вхолостую молотит. Это уж как кому надо

null

scan11 писал(а):

А в каких таких "почти тех горах" Там либо Бугунжа (наверху), либо Курджиново - Азиатский - Рожкао те, что на б. Лабе. Внизу, слева от Никитино.. Ну а следующие "ближайшие" таки это Архыз

Чуть с другой стороны, таки Адыгея. Но условия местами схожи.

scan11 писал(а):

Если учесть что 150 вт снятые с выхода инвертора - это порядка 18 ампер по цепи его питания 12в, то напрашивается вопрос: А не усерется ли автомобильный генератор если на него "навалить" сверх 10-15 ампер, которые при работе !!!на холостых!!! оборотах потребляет инжектор/заряд АКБ ещё ампер 30 минимум?? Может и полыхнуть..

Есть результат стояния в зимней пробке в Ростове пару лет назад. Продолжительность "поездки" около 8 часов, расстояние менее 20 км. Из основных потребителей: ближний свет фар + противотуманки, музыка, и почти постоянно!!! обогрев лобового стекла, по предохранителям - 80А. Не полыхнул

scan11 писал(а):

Ну завёл БГ и хочешь на полную его нагрузи, хочешь пусть вхолостую молотит. Это уж как кому надо

Суть как раз в этом Телевизор, котел и пара лампочек - гораздо меньше оговариваемых многоваттов. При кратковременных отключениях БГ вообще не заводим + АКБ после включения электричества частично(или полностью) заряжаем не бензином, а по сети 220В.

scan11 писал(а):

5. ИМХО наХ козе баян так всё усложнять.. Свет пропал - пошёл в подсобку, включил БГ. Свет появился - БГ выключил. Простейший алгоритм..

А что делать с котлом, если на работе в этот момент к примеру?

scan11

А что делать с котлом, если на работе в этот момент к примеру?

-А на котёл поставить UPS. Вчера был на радиотолчке. Уже полный рынок навалили этими UPS`ами

Ale

scan11 писал(а):

А что делать с котлом, если на работе в этот момент к примеру?

-А на котёл поставить UPS. Вчера был на радиотолчке. Уже полный рынок навалили этими UPS`ами

А подробней? Мы тут уже обсуждали, но пока у меня не сложилось прикупить. А надо бы... Котел у меня порядка 100 Вт/ч потребляет. Конечно, я в черте города, практически. И прошлую зиму ни разу не отрубали свет. Но...

Death_Morozz

В прошлую зиму вырубали электроснабжение на 10 часов, а котло молотит ~100 Вт. Бесперебойники с чистым синусом на 500VA в среднем от 7 т.р. а это - "шляпа", нет смысла такой покупки.

Ale

Death_Morozz писал(а):

В прошлую зиму вырубали электроснабжение на 10 часов, а котло молотит ~100 Вт. Бесперебойники с чистым синусом на 500VA в среднем от 7 т.р. а это - "шляпа", нет смысла такой покупки.

И шо делать?

Death_Morozz

Ale писал(а):

И шо делать?

Думку думаем! Генератор, либо, что попроще из автоматики, что может обеспечивать снабжение при отключении, допустим, - на 10 часов.
У меня пока, кроме - бензинового генератора идей не появилось, в этой теме я почерпнул только, что - мощность 6,5 кВт, а также цена, в моём случае, избыточна. И зффект присутствия в "стоке" владения бензиновым генератором - желателен, пока не выхолодишь систему отопления.

P.S.: scan11 определённо что-то знает. Был я на радиорынке. Но, по другим вопросам.

null

Ale писал(а):

И шо делать?

Привет!
Искать правильный pure sine бесперебойник или лепить самому из АКБ+pure sine инвертор+зарядка. А вот стоит ли объединять это в некую общую систему с генератором мы разговариваем .

Death_Morozz

null, тут подкинул наблюдение. есть генераторы, кои оснащаются прямым выходом 12В, т.е. IMHO можно заполучить себе часть вырабатываемого тока до преобразования инвертором. на 4-х кВт генераторе 12В можно снять около 8А, мне кажется..

scan11 писал(а):

Ну завёл БГ и хочешь на полную его нагрузи, хочешь пусть вхолостую молотит.


Часть неиспользуемой, но вырабатываемой мощности отбирать для заряда буферного аккумулятора. Это было-бы круто, повысить КПД.

scan11

А подробней? Мы тут уже обсуждали, но пока у меня не сложилось прикупить. А надо бы... Котел у меня порядка 100 Вт/ч потребляет. Конечно, я в черте города, практически. И прошлую зиму ни разу не отрубали свет. Но...

Ну как подробней.. У меня лично такой проблемы нет. Особо статистикой/наработками я не располагаю. Поэтому конкретно ничего не скажу. Чтобы не прослыть балаболом. Единственно что могу сказать. Был на радиотолчке. Видел бесперебойники для котлов. Не китай. Какие-то наши, по всей видимости какого-нибудь НПО. Причём не один а серийное производство. Завтра поеду, узнаю подробнее, что за зверь. А в чём вообще-то проблема?? ИМХО имеешь частный дом, имеешь котёл, нуждающийся в бесперебойном питании. Обеспечь!! Меньше прожрёшь и пробухаешь (выражение абстрактное, без указания на кокретного человека )
P.S.
А вот тут в теме как-то проскакивали реплики про чистый синус.. Я чё-то не вкуриваю, а на какой ляд котлу чистый синус?? Я LED телевизор 40" запускал от обыкновенного компьютерного UPS`a и ничё, херачил как бобик!

FELiS

scan11 писал(а):

А вот тут в теме как-то проскакивали реплики про чистый синус.. Я чё-то не вкуриваю, а на какой ляд котлу чистый синус?? Я LED телевизор 40" запускал от обыкновенного компьютерного UPS`a и ничё, херачил как бобик!

Это как ламповый звук и аудиофильские USB кабели =) Всем нужны, но слабо представляют зачем.

Ale

scan11 писал(а):

Меньше прожрёшь и пробухаешь

Видео: youtube.com

Death_Morozz

scan11 писал(а):

Я LED телевизор 40" запускал от обыкновенного компьютерного UPS`a и ничё, херачил как бобик

аппроксимированная синусоида - для электромоторов - быстрый износ.

scan11

Это как ламповый звук и аудиофильские USB кабели =) Всем нужны, но слабо представляют зачем.

Ой! Молчи!!!!! Не удержусь!!!! У нас такой ебанутый в подъезде есть. Хай Фай, Хай Энд, АЧХ, гармоники, пульсации... Какие-то провода плетёт из UTP кабелей. Усилитель собрал QUAD-405 теперь нянчится с ним, провода на миллиметры меряет, конденсаторы в фильтрах меряет, ёмкость подгоняет с точностью до микрофарады Короче ГОНИТ не по-детски.. А сам -ТУПОРЫЛЫЙ НА ХУЙ!!! Ребята, вы сейчас охуеете!!! Его охуенно плющит по пирамидам, пространству-времени, левитации и прочей хуете, которую крутят по Рен-Тв, ну вы, я думаю видели. "Репертуар" сто пудов оттуда Так вот. Теперь самое главное
...Недавно этот еблан мне заявил: Теория относительности - это хуйня, всё выдумано специально, чтобы прогресс стоял на месте, типа Эйнштейну "сказали" (хуй его знает, кто сказал???) чтобы он эту теорию написал и теперь её, мол, специально пропихивают.. (нахуя, хуй пойму, кто пропихивает). Короче, прикиньте, какие "экземпляры" живут на белом свете. Причём тип молодой, 35 лет. Торчит во всяких "контактах", "мамбах". Телефон у него Самсунг Гэлэкси 5.
Короче "Ебанько, подай патроны"
ФуФ!!!
И вообще, тупость+упрямство это невъебенно гремучая смесь

scan11

аппроксимированная синусоида - для электромоторов - быстрый износ.

..Быстрый износ чего?, Катушек с медным проводом? Непонятно несколько, деда, о чём речь. "Подразверни-ка" тему..

FELiS

Death_Morozz писал(а):

аппроксимированная синусоида - для электромоторов - быстрый износ.

Не уверен насчет износа, но нагрев обмоток и проводов будет сильнее из за плохого коэффициента мощности.

scan11

Насчёт нагрева согласен. Но не думаю что прям это будет так критично.
Ладно, теперь о реальном бесперебойнике:
Сегодня щупал его на рынке. Делают его те челы, что мотают трансформаторы. Фирма у них на СЖМ. Сделано аккуратно, я бы сказал даже очень хорошо. Цена тоже нехилая. 8т.р. Гарантия 1 год.
Характеристики:
Скрытый текст
Входное напряжение сети - 130-270в.
Выходное напряжение - 220в. Чистый синус.
Макс. вых. мощность при питании нагрузки от сети
с подключенной АКБ - 150Вт.
Макс. вых. мощность при питании нагрузки только от сети
или только от АКБ - 200Вт.
Ориентировочное время обеспечения питанием нагрузки 100Вт
при использования АКБ 55А-ч - 4 часа.

Фото отправил Ale. Может он разместит.

Death_Morozz

scan11 писал(а):

Быстрый износ чего?, Катушек с медным проводом? Непонятно несколько, деда, о чём речь. "Подразверни-ка" тему..


Например, несинусоидальный ток содержит много гармоник высшего порядка, которые вызывают довольно большой нагрев электродвигателя из-за вихревых токов в теле электродвигателя. Нагрев электродвигателя с таким питанием - прямо ведёт к передачи меньшей мощности.

Я принимал за аксиому, что чистый синус нужен для приборов с большой индуктивной нагрузкой. Может я ошибался?

Говорят, в интернетах полно примеров, где электромоторы при питании модифицированным синусом вполне себе работают. Но, примеров что мотор грелся, а потом сгорел несколько больше.

P.S.: Ну и трансформаторные БП с модифицированным синусом работают по схеме: "гудят-пердят-сгорают". Тут речь о долговременном резервном питании оборудования, а не о краткосрочных режимах работы моторов от модифицированной синусоиды.

scan11

Дед. Я абсолютно не противлюсь питанию оборудования чистым синусом. Модифицированный синус и чистый синус это примерно как Х..й и палец Идея моя в этой теме такова, что модифицированный синус допускается, но не берётся за основу. И козе понятно, что магнитная система "заточенная" под чистый синус при работе на модифицированном будет иметь заведомо заниженный КПД. Так что дискутировать на эту тему более не имеет смысла. Мы ж тута как бы вроде не совсем тупые
Да, и я имел в виду модифицированую синусоиду а не аппроксимированную. Последняя, кстати намного меньшее зло,чем модифицированная, но аппаратно реализуемая более сложно

Death_Morozz

scan11 писал(а):

модифицированую синусоиду а не аппроксимированную.

Я был уверен, что: аппроксимация синусоиды всего лишь - ступенчатая приближенная к синусоиде, - подобие синусоиды, она же - модифицированная синусоида.

Значит, я чего то не знаю.

scan11

Ну не знал... Ничего страшного!
.."И на старуху бывает проруха" - сказала польская красавица Инга Зайонц, выходя замуж за моего друга детства Колю Остен-Бакена...
О. Бендер.
Ильф и Петров, "Золотой телёнок"

Death_Morozz

scan11 писал(а):

Ну не знал... Ничего страшного!

Дак, а где узнать, шоб я знал?

Ale

Death_Morozz писал(а):

scan11 писал(а):

Ну не знал... Ничего страшного!

Дак, а где узнать, шоб я знал?

И мне тоже интересно - в чем же различия?

scan11

Ну если вы не прикалываетесь...
Модифицированная синусоида получается когда два ключа на мощных полевых транзисторах попеременно коммутируют концы обмотки трансформатора со средним выводом, подключенным к плюсу питания на землю (концы обмотки, не средний отвод). Естественно при коммутации используется Dead-Time т.е. когда оба ключа закрыты. При этом получается "квадратная", модифицированная синусоида.
А аппроксимированную синусоиду "делает" АЦП с комплиментарными выходами. Он ступенчато открывает один ключ до максимума. Потом также ступенчато закрывает его. Потом на комплиментарном выходе (управляемом им ключе) происходит то же самое. Аппроксимированная синусоида получается максимально приближенная к "чистой" и чем меньше шаг увеличения/уменьшения, тем это приближение точнее. Вот как-то так В любом случае "чистую" синусоиду сгенерить тяжеловато, поэтому во всех "чистых" инверторах синусоида аппроксимированная и впоследствии сглаженная мощным LC фильтром. И чем качественнее выполнен этот фильтр тем синусоида "чище", особенно под нагрузкой.

Death_Morozz

scan11 писал(а):

Модифицированная синусоида получается когда два ключа на мощных полевых транзисторах попеременно коммутируют концы обмотки трансформатора со средним выводом

Походу, меандр так сложно ловко описывается.

scan11

Меандр вообще говно вопрос. Я делал такой преобразователь для гор ещё в году 2005-м, ноутбук зарядить, и лампочку энергосберегающую запитывать. Трансформатор, два транзистора IRF3205, счётчик, задающий генератор. Тащись! Потом изъебнулся и всю тактовую и счётную часть засобачил на PIC контроллере. Но с трансформатором пришлось попотеть. Нудно это, трансформаторы мотать
Да, там в посте про синусоиды нужно уточнить: "попеременно коммутируют концы обмотки на землю"

Death_Morozz

С null уточнили техзадание, а то мы не в то русло поплыли..
Имеет ли место быть,- такая конструкция резервного автономного электроснабжения: Аккумулятор, инвертор, бензиновый генератор с автостартом и 12В выходом и некий самодельный контроллер.
Как это должно, по замыслу, работать:
1. Контроллер должен фиксировать отключение центрального электросабжения (ЦЭС) и включать инвертор с питанием от аккумулятора.
2. Контроллер должен при истощении аккумулятора запускать бензиновый генератор автоматически (12В выход, должен заряжать аккумулятор) и останавливать генератор при подаче ЦЭС.
3. Контроллер должен заряжать аккумулятор, при включении ЦЭС.

Т.е. при кратковременном отключении ЦЭС, генератор может быть не задействован. Вот такая идея увеличения эффекта автономного резервного питания или эффекта отсутствия. Потому-что непрерывная автономная работа доступных генераторов - несколько мала.

scan11

Дед, Мне видится это таким образом: Технически можно сгородить что угодно и заявленная тобой конструкция вполне реализуема.
Для того чтобы более конкретно подойти к разработке этого пресловутого контроллера нужно точно знать следующие параметры оборудования:
1. Параметры инвертора. Скорее всего есть такие инверторы, которые сами переключаются на АКБ при отключении ЦЭС. Гугл и яндекс вам в помощь.
2. Параметры бензогенератора: наличие входа запуска, его характеристики. что за сигнал запуска? уровень напряжения? его временные параметры. Отключение генератора можно реализовать, например вмешательством в цепи зажигания. Может быть на нём есть некая кнопка функции останова. Тогда привязываетесь к ней и но проблем.
3. Контроллер. Скорее всего это должен быть несложный блок логики типа такого как я разработал для своей безумной гелиоустановки, с доработками. Он получится только после выполнения пп. 1 и 2.

Ещё в разделе «Частный дом»

Все темы раздела →

Вопросы и ответы

О чём тема «Бензиновый генератор на 5 -6 кВт»?

Посоветуйте, кто сталкивался, у кого есть генератор ? Я нашел, он-лайн калькулятор для расчета бензинового генератора, Скрытый текст http://skat-market.ru/calculator/ посчитал примерное потребление мощности с учетом того, что рекомендуется использовать 80% от номинальной мощности. за небольшую денюжку, только…

Кто участвовал в обсуждении?

В архиве сохранилось 54 сообщения (с 21 февраля 2015 по 14 октября 2015). Больше всего писали: Death_Morozz, scan11, FELiS. Тема закрыта, новые ответы не принимаются.

Можно ли применять эти советы сейчас?

Общие принципы (расчёт мощности генератора, схемы резервного питания, выбор инструмента) не устарели, но модели оборудования и цены изменились: сверяйте характеристики с актуальными предложениями.