Death_Morozz
Озадачился такой вещью, как автономное питание приборов безопасности дома, при прекращении подачи электричества в сеть. Имеется APC Back-UPS 1100. У него 2 батареи 12v 7Ah - при отключении питания эта конструкция потянет 30-24 минуты.
Использую http://www.meanwell.com/ блоки питания, есть разные варианты с функцией работы от батареи. Работают много дольше обычных упсов. (серии SCP-35 / SCP-50 / SCP-75 / ADS-55 / ADS-155 / AD-55 / AD-155 / ADD-55 / ADD-155)
Death_Morozz
Наверное подходит ADD-155 - вроде из одноаккумуляторных. Я нагрузку с включённым IR не мерял, может 153W не хватить теоретически.
если я понял, что этот прибор, при использовании автомобильного аккумулятора, может выдавать переменный ток ~220V 153W? А при наличии сети заряжать его? Вроде он умеет заряжать авто- аккумулятор, без закипания?
kistol.ua
Он не выдает переменный ток, на выходе 12 или 24В, смотря какая модель. При пропаже электричества работает от аккумулятора, при возобновлении переходит на питание от сети + заряжает аккумулятор. Имеют защиту от полного разряда.
У меня на Базовых станциях такие стоят, по 6-10 часов без электричества работают без проблем.
Death_Morozz
Спасибо за разъяснения. Вопрос как к практику,как оно себя показывает в реале? Это устройство похоже на импульсный БП, наверное он и есть. Как вариант, естественно, буду рассматривать такой вариант. Очень интересная вещь. Это они? Скрытый текст
Это китайские аналоги, причем цена на них не на много меньше чем на оригиналы, я бы не рискнул. Показали себя очень хорошо. На некоторых объектах аптайм по два года.
Death_Morozz
Т.е. практически можно повесить 65Ah автомобильный аккумулятор (некальциевый) не боясь что он закипит и т.д. и запитать систему видеонаблюдения и сигнализацию? Или там какие -то ограничения на параметры батареи?
kistol.ua
Нигде в даташитах не встречал ограничения. Просто там не большой ток зарядки, если вам не принципиально время зарядки, то можно не ограничивать себя в емкости аккумулятора. Я использую чаще всего гелиевые 12-15Ач, мне хватает с головой.
Death_Morozz
Наверное склонюсь к вашему варианту. Посчитал, вроде укладывается всё в рамки. Это самый оптимальный вариант получается. Спасибо!
Но, помпу котла чем гонять при остутствии света, вопрос открытый остаётся. Там только on-line ИБП, что дорого либо, колхозить ИБП по схеме в первом посте - с кондёрами, чтобы верную синусоиду выдать.
kistol.ua
К сожалению данное решение тоже не является панацеей, ведь если закоротить на одной из камер питание, получится КЗ, то на остальных тоже все погаснет. Поэтому стоит еще посмотреть на возможность защиты питания каждой камеры.
Спасибо, дорогой scan11, походу - я плохо читаю форумы.
там фильтрующий конденсатор по-любому менять надо? я имею ввиду add-155, что посоветуешь?
scan11
Деда! Если есть возможность, то фильтр. конденсатор ставь в диапазоне 6800-20000мкф. Я в свой MeanWell воткнул 5х4700мкф=23500мкф. Не мычу. Посмотрел что за ADD155.. Дык он уже заточен под бесперебойное питание.. Неплохо. Но ИМХО 13,8v для буферного режима аккумулятора как бы дохера... Ну 12,9-13,0 максимум. Я так думаю. Если хошь я тебе могу док в пэдээфе сбросить на емэйл (сообщи мне в личку) там про буферный режим есть инфа. У меня, например три автоаккумулятора в параллель 60-амперных на них я подаю 12,85в постоянно. Перебоев при отключении света пока не было. А там ХЗ.. Как бы не относящееся к теме: Хочу себе до зимы захерачить 200-ваттную солнечную панель и контроллер заряда (завтра буду заказывать http://ru.aliexpress.com/item/EP-Solar- ... 1185456773) По всем параметрам цена/качество оптимальны. Дешевле-гавно, ну а дороже-естественно дороже.. Запитаю для начала полностью освещение в хате (светодиодное) а дальше погляжу как эту тему можно развить
Death_Morozz
Я планирую питать только сигналку и dvr+8 камер+IR. Хочу поставить один аккумулятор на 12V 65Ah. Потребление такое: Регистратор: 12V 2500mA БП камер: 12V 5A Выходные параметры сигнализации: Input Voltage: DC12V/1A Standby Current: <55mA Alarming Current: <450mA
..по расчётам, вроде уклыдывается в рамки. На доме зафиксированы отключения по 4-6 часов, редко, но метко. Про фильтрующий конденсатор интересно. Покажи или расскажи, как организовал, если есть вариант? Или в в add-155, для моих задач не нужно вмешиваться?
p.s. Еще, попутно, заботит питание помпы котла. там такая синусоида нехороша для мотора. Но, это отдельный вопрос.
scan11
Мдээээ.. Камеры и ДВР у тебя жруть...... Сигнализация по току ни о чём . Нужно тестировать режим отключения сети дотошно. Мне сдаётся что 12в 65а-ч будет маловато Часа на два должно хватить, но это в дневное время, а если ночью и будет работать ИК прожектор?? А? Тупо попробовать и всё. До 10,5 вольт сколько выдержит.. По поводу конденсатора . У меня изготовителем был впаян один штука на 2200 кажись мкф, но были пустые места ещё на 4 штуки. Я и заполнил их. Потом, всё это начиналось с сервера, и целью было максимально отфильтровать питание. А уже потом туда было прицеплено и видеонаблюдение и ИК и LED освещение.. ..и аккумуляторы . Короче, посмотри, если внутри есть свободные дырки под доп. конденсаторы, то впаяй недостающие. А если нету, то думаю, что всё будет работать как нужно. ДВР и камеры не такие критичные к пульсациям потребители Ещё рекомендация опытного собаковода: Обрати внимание, внутри блока питания ключевой транзистор стоит на пасте, или нет? Если не на пасте, то поставь на КПТ-8. Будет лучше.
Death_Morozz
scan11 писал(а):
Но ИМХО 13,8v для буферного режима аккумулятора как бы дохера...
справа от колодки есть подстроечный резистор V1 ADJ., можно регулировать в пределах ~1,5V в обе стороны.
торец Mean well ad-155a колодка Mean well ad-155a Спецификации (.pdf, буржуск.)
я заметил тенденцию (после замера выходного напряжения на блоках питания DVR и камер) захотел выставить напряжение среднее. так на клеммах колодки B+, B- и COM вместе с V1 меняется, правда - неодинаково. на клеммах B+ B- менее чётко выражено.
scan11 писал(а):
12,9-13,0 максимум.
Я так и понял, что эксперементально - нужно замерять по месту. Насколько будет усаживаться напряжение относительно тока посчитаем.
scan11 писал(а):
а если ночью и будет работать ИК прожектор??
ИК прожекторы на 24 IR диода встроены в камеру:
scan11 писал(а):
Обрати внимание, внутри блока питания ключевой транзистор стоит на пасте, или нет?
Ага, ключ на пасте, белая мазня видна с торца, радиатор большой. ИМХО, проблемы не вижу - установить карлсона.
Про АКБ, мож такой? Тюмень 6-CT 63 Тайга 63Ah Скрытый текст
Cудя по наклейке на бп выход для батареи акб имеет ток заряда 0.5 ампера, это не мало? Больше хоть саморазряда батареи? Обычное зу для таких батарей дает 5 ампер и заряжает их 10-12 часов, следовательно от мэнвилла он зарядится примерно в 10 раз медленней, итого 5-6 дней на зарядку...
scan11
Ыгы. всё понятно. Теперь нужно просто тупо всё подключать и тестировать. Регулировка напр. на батарее, как я понял, это good. Карлсон может и не понадобится
Death_Morozz
scan11 писал(а):
Регулировка напр. на батарее, как я понял, это good.
Что скажешь, насчет малого тока для буферного режима батареи? Я думаю это полезно батарее. Но, не слишком ли мало, как FELiS сказал?
scan11
Ну вот смотри, Дед.. Сейчас снял клемму с одного из запараллеленных аккумуляторов и замерил зарядный ток. Прибор показал 1,1 мА. Напряжение заряда у меня сейчас 13,2в. Напряжение холостого хода на этом аккумуляторе я тоже померил оно равно 13,18в. это через 15-20 секунд после отключения от зарядки. Если не подключить назад, то напряжение ХХ всё равно упадёт приблизительно до 12,6-12,8в в зависимости от качества аккумулятора и его срока эксплуатации. Вот http://altinfoyg.ru/index.php/energetika/analiz/brz.html тебе про буферный режим Изучай Чем меньше превышение зарядного напряжения над номинальным напряжением полностью заряженного аккумулятора (а как следствие тока заряда) тем медленнее аккумулятор будет восстанавливаться после работы в аварийном режиме. Так что собирай систему, ставь для начала 13,2в и пробуй, сколько отработает в аварийном режиме, какая температура аккумулятора при этом напряжении, нет ли газовыделения? Если есть, то это уже не буферный режим Нужно уменьшать. Вобщем по ссылке всё написано доходчиво
хочу Ищу монтажный шкаф настенный 500x500x300. Это проблема! Оригинальный Rittal IP66 - под - заказ и стоит кучу денег. Одолевает какая дилемма: Купить инверторную сварку, за эти деньги, найти материал (затраты) и сделать такой шкаф, или продолжать искать неликвид?
Soldier
Купить сварку - мне будет у кого одалживать при необходимости Ну, а по-серьёзному: как часто тебе будет нужен сварочник?
Death_Morozz
Soldier писал(а):
Ну, а по-серьёзному: как часто тебе будет нужен сварочник?
На стадии строительства таки будет нужен.
Soldier
Вот и отпали сомнения
Бери с возможностью работы как электродами, так и проволокой.
Death_Morozz
Death_Morozz
на 433 МГц, кто-то просил бюджетную, с русским языком на борту, довольно интуитивный и с GSM модулем.
как его, называют не знаю, но концепция блока такова.
О чём тема «Автономное питание видеонаблюдения и сигнализации.»?
Озадачился такой вещью, как автономное питание приборов безопасности дома, при прекращении подачи электричества в сеть. Имеется APC Back-UPS 1100 . У него 2 батареи 12v 7Ah - при отключении питания эта конструкция потянет 30-24 минуты. Нашел такое решение: http://fotkidepo.ru/?id=album:16033 с подключением внешних…
Кто участвовал в обсуждении?
В архиве сохранилось 33 сообщения (с 3 июля 2014 по 7 сентября 2016). Больше всего писали: Death_Morozz, scan11, kistol.ua. Тема закрыта, новые ответы не принимаются.
Можно ли применять эти советы сейчас?
Общие принципы (расчёт мощности генератора, схемы резервного питания, выбор инструмента) не устарели, но модели оборудования и цены изменились: сверяйте характеристики с актуальными предложениями.