Вот нашел про частотники Delta:
http://vfd.com.ua/forum/index.php/topic
,921.msg1220.html#msg1220
Для серии VFD-B - настройки такие
Pr00-02=9 для сброса на умолчания для 50Гц (хорошая отправная точка для эксперимента с неизвестными входными данными).
Pr02-00=3 - используем вход AUI.
Pr04-15=0.00 (так по умолчанию)
Pr04-16=00 (так по умолчанию)
Pr04-17=100% (так по умолчанию)
Pr04-18=1
И теперь AUI работает от -10V=50Hz (REV) до +10V=50Hz (FWD)
На эту же тему есть экселовский файлик "VFD-B-BiasGain.xls" с макросом, который рассчитывает и строит зависимость "напряжение AUI - выходная частота".
Комментарии и указания к этому файлу - в другом файле "VFD-B-BiasGain.doc"
Для серии VFD-C2000 - настройки такие
Pr00-02=9 - сброс на умолчания 50Гц (отправная точка)
Pr00-20=2 (Команда задания частоты аналоговым сигналом)
Pr03-00=0, 03-01=0, Pr03-02=1 (выбираем AUI)
Pr03-05=0, Pr03-06=0 (по умолчанию)
Pr03-09=0 нулевое смещение (по умолчанию)
Pr03-13=100%, Pr03-14=100% (по умолчанию оба параметра)
Теперь имеем -10V=50Hz REV до +10V=50Hz FWD
Pavel155, а у твоих Lenze так же?
Вход AUI это вход под двухполярное питание? У более дешевых частотников такой есть, не в курсе? У Шнайдеров и Весперов нет